4410 Alarmmeldung bei Stromausfall

Hallo, ich hab vor ne 4410 einzusetzen. Ich muß aber auch Störmeldungen absetzen können, im speziellen auch eine Meldung wenn Stromausfall eintritt. Hat hier jemand Erfahrung oder eine gute Idee zur Realisierung?

Gruss,

Andy

Hallo Andy,

220V-Relais in den Sicherungskasten/Unterverteilung, Kontakt an einen Alarmeingang anschließen. Dann ruft Dich die Anlage bei Stromausfall an und spielt Dir einen frei aufnehmbaren Ansagetext vor.

Natürlich muß die Anlage über eine USV verfügen :smiley:

Marco

Hallo Andy,
dazu noch eine Variante :
Es gibt USV’s , die den Status über potentialfreie Kontakte melden. Bei genügend freien Eingängen der Anlage würde sich anbieten nicht nur den Stromausfall sondern auch noch einen kritischen Accustand zu melden.
Dieses Signalverfahren wurde von IBM auch bei kleineren Systemen eingesetzt, so dass ggfs die Chance besteht so eine USV günstig gebraucht zu bekommen. ABER Achtung : Die Accus (genau Blei-Gel Accus, vollgekapselt und wartungsfrei) der USV’s haben in der Regel nur eine Lebenserwartung von max. 5 Jahren, so dass du die Kosten für die neuen Accus beim Kauf einer “Gebrauchten” berücksichtigen solltest.

GR€€T$
Ralf